一台测风量流量计,4~20ma输出,输出端带有DC12V电压。西门子SM331模拟量模块,无源。两线制,一接上后AI点马上超量程,我把万用表串联进去测电流,风流量计这边发送模拟信号4mA、8mA,万用表都能测量出来,但是AI点一直都显示超量程。很奇怪的问题。
我已经排除AI卡件量程和线路干扰问题。接其他的流量计又显示OK。就这台流量计不行。我的问题是,为什么我用万用表能测量出来电流,PLC的AI模块为什么不接受这个信号了?