回复:并口通讯数据接受发送的问题

小河水

  • 帖子

    178
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2007-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-15 22:46:24

1楼

1:上面讲的实际是:主与从1是12脉波的一个绕组上的并联,而从2与3应是另一个绕组的并联装置,应分开。2:所有的U805应为1,即终端电阻用上。主的U806.01=12,从2的U804.01=K30 从1和从3的P79=0或1 不应是2或3. 其余的参数感觉设定正确。3:12脉波串联应有相角的区分,主应超前30度,一定不要接错了。必须是按说明书的参数设定,装置才能正常工作.