回复:PP72/48输入输出模块公共端问题?

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    69

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-01-15 22:49:29

1楼

按照设计要求,7248的47、48、49、50需要接+24V,这是给输出点供电的,实际接线只接其中任意一脚即可,因为47、48、49、50在7248上是互通的。接其它公共端是不会成回路的,Q点输出时对应24V的0V是高电平24V。