问题:现场用户使用FUS060+SONKIT超声波流量计,因变送器FUS060进水烧坏,后重新订购一台进行更换,但是在输入管道口径的时候,只能输入1.0m~4.0m,而现场管道为DN200的,输入0.20m一直报错“TOO LOW”,而探头间距length 1可以修改。
解决办法:1、用PDM软件通讯后可以进行修改,改成后,断开PDM就可以任意更改口径数据了。
2、设置为双通道后,将通道间距设置为0(需设置两个通道均为零),然后再设置管道参数,设置完成后,再更改为单通道。(此方法未亲自测试,步骤可能不详)