发布于 2014-01-16 15:24:05
4楼
用定时器和累加器计数器来做从目前来看不会是好的方法 ,原因大概有3个:
1.西门子S5定时器最长时间是2个多小时,要实现时间长时间及时,定时器和计数器联合使用是没法避免的,这种方式对于个数少并且定时不太长的计时方式是有用的,但是64个超长时间记时都用这种方式实现起来那是相当麻烦 。
2.现场工艺决定了电机和阀门开启的无序性,决定了电机和阀门开启时刻任意性,用S5定时器开启'以及关段计时时刻的准确和定时器关断以后的计时数据保存实现起来也是比较困难的。
3.从程序设计的结构来说,这种控制方式设计的程序可读性会比较差,估计不是一种理想的方法。