回复:怎样将原来安装在OB35的CFC图表安装到OB 34

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-16 16:11:35

3楼

1.调整扫描周期一种解决方法。通过runtime可以实现。
我一般的分配是模拟量放在OB33或OB32里,开关量放在OB35里。
2.根源还是在于你的程序量有些大。