关于第一个功能:智能设备(I-Device) , 我想说下自己的一个经历,最近有个项目,400PLC与151-8的PLC通讯,400做IO控制器,400的PN口组一个网,400带的CP443-1组另外一个网,PN口的网与上位通讯,CP443-1组的网与其余设备通讯。151-8做IO设备,两者的通讯数据定义为300字节。刚开始在151-8PLC内设定好传输区域并创建好了GSD文件,在400PLC侧的CP443-1组建的网络里添加151-8这个GSD后点击保存编译的时候直接提示“超出了240个字节的最大用户长度”错误,而在用400PLC自带的PN口组建的网络里添加151-8则不会报错。后面查看了CP443-1的手册里有说明CP443-1做为Profinet IO控制器的时候,与每个子模块最大发送或者接收字节数只有240 。这细节大家需要注意。请看以下CP443的手册里的说明。