发布于 2014-01-16 19:25:44
8楼
我只能给你点提示;
1、你这里是作为HMI和S7 -1200通讯的。你仅能使用 Ethernet ISO TCP 模式;要打开1200的102端口。你的端口可以为 10001。你的CPU Slot No 范围 .=0-18; IP地址和PLC在同一LAN中。
2、你要读取的DB 不能是仅符号访问的(要300/400兼容的);因为往往交换数据类型是一致的,可以使用数组。并且勾选(允许HMI访问)。传送打包都是按字;浮点数自己组织。
3、直接访问DB的格式:
n+0: 9x00;(x=1-8)00是DB变量类型。I: 01H;Q: 02H;M: 03H
n+1: 块号低4位+地址号12位。地址号最大8190
n+2::00+块号高8位; 块号最大 4095
n+3:高字节扩展代码+低字节 指定位
n+4:00+站号字节