6RA70出现无法理解的励磁电流问题

已锁定

布拉迪

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-01-16

普通 普通 如何晋级?

6RA70出现无法理解的励磁电流问题

2278

3

2014-01-17 00:02:14

首先电机恢复出厂值,励磁电压经过自耦变压器变到205V再由调速器输出励磁电压176-180达到电机额定励磁电压,电机弱磁关闭,优化p51=25,26,p102=13.5a电机额定励磁电流,可实际输出励磁电流经过分流表量出是10A,而且P102一直加到15a还是输出10A,r35输出只有80左右,r36在98,p76.2百分比也是正确,为什么励磁电流达不到满磁,在恒转矩下需要满磁,力矩不够就达不到他们工艺要求!请大侠指导!!!!!!!!
6RA70出现无法理解的励磁电流问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3834条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。