1.系统电源的M,应该接到一块,使系统所有设备共电势
2,可以尝试把cpu上M与地的短连片取下来观察是否从地引入了干扰,干扰了系统逻辑地线,如果地线不正常就会影响系统的参考点,造成系统异常
3.或是电源功率不足,在某个高负载点,电源功率不够而引起系统异常
4.如果网线拔掉可以正常运行,可以考虑网线是否短路,或线序压错,还有网线连接的两个设备电源的M一定要接在一起,这个很关键
5,所有控制设备的地线应该并行连接,不能串联,还有传动设备的地线应该和控制设备的地线分开敷设