回复:请问同样的模拟信号为什么1KF02能读出数据7KF02不能?

正版授权

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-10-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-18 09:12:03

11楼

quote:以下是引用还是新手在2014-01-06 15:29:21的发言:
两线制,四线制搞错了,组态设置。

正常了,谢谢~各位~!组态没有问题,问题出在刚好接线的那一路模拟量的跳线把"B",当成“D”了。所以读不出,当时出现问题的时候也纳闷了,又不是第一次用这个模块,设置组态都对。糗大了,不好意思了,各位。还望多指教。
初入此行,水平郎当;无师指点,跪求良方。