quote:以下是引用914866896在2014-01-18 16:31:00的发言:
今天两部份整流单元又出现同时跳停现象,参数P2100在上次已更改为380V,但还是出现了这种故障。请问整流单元故障代码怎么查?敬请各位帮助指导 谢谢!
电网瞬时断电或电压瞬时下跌,好像整流器上你看不到故障代码,逆变器上面有的会看到。因为F30003直流母线欠电压故障。
按你所说,估计还是外部故障引起,两套整流单元本身同时出问题不外乎以下几个原因:
1,就是我们前面都说的电网瞬时断电或电压瞬时下跌,也就是我们所说的一次电源。
2,两套整流公用的二次电源(24V+220V),我不清楚你的详细配置,你的24V电源是否为公用的,还是单独每台变压器经过24V电源模块出来,分开的。但你的220V的电源(也就是变压器低压侧断路器的220v供电应该是公用的,再从这段上查一下。
3,还有一点就是你的两个整流都是PLC控制的,比如急停回路,是不是也有问题。