quote:以下是引用永不言弃666在2014-01-14 10:14:23的发言:quote:以下是引用axg2008在2014-01-12 21:40:56的发言:
p2175[0] motor locked speed threshold的值达到了其上限值210000
这个值这么大,改成0代表不起作用吗?
我倒是认为在驱动里把7900的响应改成none
另7900是驱动报警,simotion里应该是20005.
朋友,你说的7900或者20005我在expert list 里面没有找到诶,在哪里呀?你改成none,是表示当有驱动报警时,继续工作?
在驱动参数里面,在p2118里输入报警号,p2119里输入响应类型。