回复:应用探讨——被遗忘的Profinet功能应用

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-20 13:59:14

9楼

关于PN—IO的Fast Startup功能使用,我有个疑问如下:
1、技术手册上说:标准的IO设备启动时间主要花费在自协商和自交叉模式,以及IO的连接建立过程。因此对于Fast Startup以及相邻设备的相连端口,必须禁止自协商和自交叉模式,然后根据所使用的设备选择交叉或平行接的网线。同时在HW Config组态中将PN通讯模块勾选“Prioritized startup”。
2、但是当使用了MRP协议做了环网冗余组态后,在NetPro编译时就出现了提示警告。例如警告信息如下:
Warning:The "CoolingWater02XF02.PROFINET-IO-System" module is connected to a ring port of the
"SwitchingXF02.PROFINET-IO-System" module.
"Prioritized startup" is enabled for the latter. This combination can increase the time needed for startup.
3、也就是说MRP和Fast Startup功能不能同时使用,这是啥原因呢?