一种干扰故障

已锁定

怀念过去

  • 帖子

    238
  • 精华

    5
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-04

普通 普通 如何晋级?

一种干扰故障

2475

14

2014-01-21 14:52:53

前几天发现一个问题,一台小设备(塑料片辊筒传送类型)计米突然不准确了,100米里多出好几米来,测量方式是简易的接近开关,一个金属棒固定在标准尺寸的辊筒上,每转一圈感应一次,圈数*周长=米数,公式也很简单,电缆直接接入到S7-200PLC 数字量点上,一直用着没问题,近期有操作人员说不准确,总是测量比实际多十多米,于是带准用矫正米数的样品(长度已经精确测量过)去设备上运行,测量结果正常,没发现问题,再次测量,没问题。测试是否有打滑或则松动的地方(一般打滑的话测量比实际要多)。
确认未发现异常后,让操作人员继续开车,结果不一会又说米数不正常,都是米数比实际多,但每次都不是一样的数,有时多几米有时多十几米。
怀疑操作问题,再次换上专用测试样品,(方便计算车速60米/分(让操作人员按正常开车操作,我观察了半天计米数,一直平稳增长,不一会计米数突然猛增好几米,几乎是一瞬间(明显不是正常速度),立即喊操作人员,问下刚才有没有什么操作,他说,启动了一个压辊(工艺对平整度调整),控制的是一个电磁阀,貌似有些头绪了,再让操作人员操作一次,我盯着屏幕上的计米数,没有明显异常,再试几次,计米数又瞬间增加了5米左右,问题找到了。
220V电磁阀动作干扰了接近开关24V?
导致瞬间增加了数米,也就是瞬间连续接通数次。
为了尽快让设备运行,我在接近开关两端增加了0.1μf电容和一个50欧电阻,并没有再检查电缆,设备太老,线太乱。
再开车,开合压辊电磁阀,计米正常。

以前只接触到通讯干扰,没想过连这种开关类传感器也这么容易受干扰,之后我突然想再深入了解下干扰类型和解决措施,希望大家给点实例和资料,共同讨论下。
①电磁干扰传导类的一般分共模和差模干扰两类,如何在实际干扰故障上区分(实际实例上,比如上面这个例子应该是差模干扰吧?)
②对于常见的一些共模干扰和差模干扰,应如何应对,(比如说我选的电容电阻完全是以前有过此类型的例子,对于24V数字量输入干扰,这种 ***μf的电容和***Ω的电阻是否是一种解决方案?)