急停信号不能单纯的输入PLC来停止系统,更不能加延时。急停按钮应该控制二次电源,使系统急停!。如果这样做(即:同时急停控制PLC的电源) 影响系统上位机的监控等等,可以不切断PLC的电源,在按下急停按钮时断开 除PLC电源以外的全部二次供电,同时送给PLC一个急停信号......。