如果你的冗余系统原理是正常的,后来才丢失的冗余,那肯定不用再考虑什么RACK拨码。
一般这样的问题是同步数据出错,不能再在断点处继续同步。所以才导致一个在运行时,另一个想建立同步,但同步不上,超时后,就进入停机模式。建议把停机的那个RAM清下,或者断电后,拔插下,再Run下,一般都没有问题,仍有问题的话,你要考虑是不是同步模块,或是同步光纤出了问题。