1楼

超声波流量计FUE380只支持modbus通讯,不过可以通过脉冲信号向FUE950提供流量信息;
如果选择外夹超声波,一般会推荐FST020,选择FUS1010当然没问题,设置方法类似,实测过。
跋山涉水,爬梯钻洞