quote:以下是引用zzql在2014-01-22 21:15:10的发言:
quote:以下是引用划痕在2014-01-22 16:25:28的发言:
FC中,上升沿检测需要使用全局变量或者FC的IN_OUT变量来暂存标志位状态。

您说的全局变是否是M或DB中的位?二者有无区别?有一次调试程序,记录沿使用DB位不能正确运行,更换为M指令后,就正常了,有道理吗?还是偶然?谢谢。

你的DB是否存在,使用的DB位是否已在DB中定义? 使用M不存在上述问题。