看着一样,怎么就不能监控了呢?不死心,拨通800电话......
1、工程师要求下载后再看值是否一样:下载后比较完全一致!可以在线监控,在线的Record(84000060)值和下载前一样。
2、可能是时间戳问题,测试:随便更改一个值 -> 保存 -> 再更改回来 -> 保存,比较SFC14/SFC15又显示Record值不一致了。但是,可以监控!!
3、找了其他调用了SFC14/SFC15且离线/在线更改时间不一致的FC,比较都提示:SFC14/SFC15 Record值不一致(但都是可以监控的);或许对SFC14/SFC15来说,只要时间戳不一样比较就会不一致??
4、又试了几次:下载比较完全一致 -> 插入空的Network -> 保存 ->删除Network ->保存,比较SFC14/SFC15提示Record值不一致。但可以监控!!
5、比较不一致不一定不能监控??能监控不见得比较一致??