无奈的F01910

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

无奈的F01910

3275

16

2014-01-23 19:51:44

PLC下的443-5挂十几个S120的CU320,G120,,电机在5HZ以下运行的的时候,,S120会不定时的报通讯故障,,也许启动一个电机也许都启动了再报故障,,反正就是一起F01910G120也报70,当启动完成以后,,运行起来就没有问题啦,正常使用很多天,以前很正常运行好几年啦,,,当降速的时候自己又报故障啦,还有,有几台的S120变频器停止不了,不管是命令还是速度都传不过去,,但是为什么不报通讯故障呢????你们肯定问是不是故障屏蔽啦?没有,延迟的时间20ms 最长的一个500ms ,,但是也不至于永远的掉站吧,,,今天把现场的线路更换了,,趁着停机,,把大部分的的线,DP头更换啦,,,基本上排除干扰的可能性,,检修停机,今天没事的时候,,自己不经意将中间的一个站的DP头拨到ON,,竟然所有的DP从站都报了通讯故障,,然后再试试,,电阻打ON的时候,,本站的DP灯红啦,,后面的肯定通讯不上啦,,,可是前面的也都通讯不上啦,,,晕死,,再试,,也是这种情况,,把中间一个站的DP头拿下来,,443--5报故障,,整个网络都报通讯故障,,,对啦,,中间一个站70的整流单元,,没有问题,,难道说120的灵敏度比70要高的多,,不懂,,