回复:关于星三角启动的奇怪故障

琳曼珠

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-23 20:57:46

2楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2014-01-23 12:35:41的发言:
你的空开是使用什么脱扣器的,如是B,C或是D,建议使用D63的开关,启动时候水泵负载是否过重,可以尝试一下启动时候先关闭进水阀门,星三角的切换时间有点偏大了,向你这样的负载10秒内是没有问题的,

谢谢。我用的是C型脱扣的,C63。现在换了100A的,没有再跳过,可能是负载过重,空开选小了。水泵进水阀没办法关,是手动的。只能加大空开了。