回复:无奈的F01910

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-23 22:32:59

2楼

PLC下的443-5挂十几个S120的CU320,G120,,电机在5HZ以下运行的的时候,,S120会不定时的报通讯故障,,也许启动一个电机也许都启动了再报故障,,反正就是一起动就报F01910

----- 估计profibus总线信号的信号强度衰减的可能性比较大!可以把网速降到500Kbps,再观察是否还报F01910。
----- 以前,我们项目上CP443-5挂最多10个S120的CU320,通讯非常稳定。建议:CP443-5挂10个S120的CU320试一试,注意当中不要有G120。