每次只能启动一个电机么?
每台电机,配置三个标志位,运行信号、允许启动、允许停止。再配置一个累计运行时间的寄存器。
当大于25度时,并且电机都没启动,上升沿置位一个线圈A;串上该线圈,比较允许启动的电机的时间,选择较短的电机启动。启动后,复位该线圈。
当小于23度时,上升沿置位一个线圈B;串上该线圈,已启动电机允许停止,然后停止该电机。停止后复位该线圈。(在此情况下,如果已启动电机还未运行够3分钟,又大于25度了,复位该线圈,继续运行)
多用几个标志位,多分几个步骤,修改起来比较方便。
比如大于25度,延时5s,再置位线圈A。相当于个滤波,防止电机“误动作”