quote:以下是引用芳季在2014-01-24 15:03:00的发言:
凌侠有没有试过,P,I,D三个参数不是固定给定,而是根据一些条件线性或分级给定?
我曾经试过,热风炉引风机,普通智能仪表控制pid。没有开火枪的时候与开火枪时的空气密度有所区别,导致两种状态下不能使用同一套pid参数。但是仪表没有得切换,只能折中使用。
曾经有一个恒温平台,不锈钢台面下方用红外加热瓦加热,控温精度要求±5℃。开始调试时过冲25℃左右,烤的台面变形严重。无论PID怎么改都无法消除这个过冲。后来采用分段调节的办法解决了。在升温过程中先满负荷,到“设定温度-25℃”点后,改输出为0,然后由较慢的PID参数控温,后来的温度过冲保证在5℃以内。