用三相四线制断路器没问题,带漏电保护的也可以,但要是您的配电箱属于二级配电,后面带有2相漏电开关,还是不要用漏电保护器。现在零地共用和零地分开的公司都有,零地共用配线方便,但如果您的负载三相电流不均衡,或有浪涌电流,零线上会产生漏电流导致机壳带电,所以比较正规的做法还是零地分开。