回复:G120变频器能否共接直流母线?急!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-01-25 10:31:22

3楼

K版“只接一个”的意思是:你是一个拖动、一个发电,不存在同时取用电能的情况。因此,一个整流桥就够了。(两机上电的充电电流也不会大。)
如果两台的整流桥都接入,实际因两组整流桥二极管压降有稍许差异,也只有一组在工作。
如果都接入,也是各自有前端保护(空开,总是闭合);然后再合并一个总空开;上电仅操作这个总空开。
我MM440就是各样直流并联的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:解释得很到位。两变频器的共母线应用如果是两输入均接入,会有环流产生,不论大小,这种环流总是有危害的。