发布于 2014-01-26 16:53:23
8楼
做到现阶段,功能基本已经实现,读取WINCC运行数据,发送到指定地址,显示都正常。
新出现一个问题,想请教一下大神们,现场用的是工控机研华的,本身带2个串口,COM1,COM2,外接485转232模块,设置不变,软件不变,换上一个USB转232,COM3,通讯就正常了。工控机本身带的串口只是在发送2个地址的时候好用,增加到7个分站,发送就出错了。
反复检查软件和硬件设置,未发现明显区别,这是为什么?
就是说工控机上的运行程序一直不变,只是外部接线调整一下,原来的COM1,切换到COM3就好用,接回去就不好用。
试验进行中,怀疑是485转232的模块性能存在问题,再就是串口有问题?
程序仍在调试,这里先不多介绍了。