回复:一套多传动系统中,有一台逆变装置总报“F7802”,不知为何?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-26 16:54:01

1楼

请参考以下信息:
F07802 驱动:整流单元或者功率单元未就绪

原因: 整流单元或者驱动在内部接通指令后没有回馈就绪。
- 监控时间太短。
- 直流母线电压不存在。
- 组件所属的整流单元或者驱动有故障。
- 输入电压设置错误。

处理: - 延长监控时间(p0857)。
- 提供直流母线电压。检查直流母线排。使能整流单元。
- 更换组件所属的整流单元或者驱动。
- 检查输入电压设置(p0210)。
参见: p0857 ( 功率单元监控时间)
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8209条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。