回复:200的模拟量处理

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-27 05:51:02

16楼

程序里加一个两点修正功能,修0℃和150℃,中间按照线性插值修正,让示值与实际相符,则是一种方便却不失精度的方法。但是这样做的结果是变送器如果更换,修正量需要更改。

误差修正算式
实际值=读数-当前误差
斜率=(误差B-误差A)/(误差点B-误差点A)
当前误差=(实际值-误差点A)*斜率+误差A
实际值=(读数-误差A+误差点A*斜率)/(1+斜率)
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!