位置控制,最好是伺服电机,用一般的电机做定位控制,不知电机是否受得了。特别是工艺上要求电机定位往复运动频繁的。一般的电机会发热。如果电机的功率裕量大倒是可以的。另外,位置同步工艺,对系统的控制速度有严格要求,电机的转动惯量和控制响应速度,以及电机的储备功率都需要匹配才好、否则,同步做起来很难。要求不严就罢了,位置同步要求严格,不好保证。