OPN DI 1
OPN DB 2
LAR2 P#1.0
LAR1 P#0.0

L 5
m1: T LB 2
O(
L DBD [AR1,P#0.0]
L DID [AR1,P#0.0]
>R
)
O(
L DBD [AR1,P#0.0]
L 2.000000e+001
)
= M [AR2,P#0.0]

+AR1 P#4.0
+AR2 P#0.1
L LB 2
LOOP m1
1..因有大量的点,为了方便所以做了这个,但仿真时运行一段时间出现这么一次,重新勾上RUN又会运行几个小时,会不会出现也不晓得了,晚了要睡么,这2天每次都会来这么一次,(S7内就这么个程序无它),我用的是虚拟机VM,但我认为是程序哪有问题,也对间接寻址不熟。信息如下

事件 2 / 27: 事件 ID 16# 4568
由时间错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件


2..因 = M [AR2,P#0.0]输出后要整合到一个点,如
O M1.0
X
X
=QX.X(这样太多,所以想用别的方法)
用= M [AR2,P#0.0]
=Q0.0
不行,只会跟随M点最后的状态,如用间接寻址要怎么做?