发布于 2014-01-28 08:40:15
12楼
经过多次调试,
反复寻找问题的起源,终于让我发现了问题。
这里告诉各位同仁,以免出现类似问题。
例如:更改NETWORK 18
只要将
LD T47
MOVW +11, VW42
改成
LD T47
EU
MOVW +11, VW42
就可以了。即在定时器和其作用结果之间
加入一个正脉冲就可以了。
现在已经经过短时期的检验,基本基本解决问题。
要完全解决问题,则需要系统长期运行的观察。
THANKS EVERYBODY!
今天是农历2013年腊月28,
在此给各位大侠和各位同仁拜年!
顺祝来年事业有成,兴旺发达,万事如意!
tomw
敬上
Never study too hard to be foolish