和Profibus一样的。
根据链接有不同的方式。
如果是ProfiNet IO系统,一般连接是周期*换报文,在TIA中设置“看门狗”次数;对端口勾选故障调用OB82;在故障中断OB中去处理所有本机的IO。
如果是类似HMI连接,则要像HMI那样双方交换“在场”的字节。例如:翻转;如果超时,则在对应OB中处理。
如果是远程智能终端,例如:智能手机,智能Pad通过Web控制,则监视终端发送的“刷新”;超时,调用相应的OB处理本机IO。(实际上,大都这种情况是需要保持!)