回复:smart line 700ie与Logo 0BA7连接里的V,I,Q,M的问题?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-01-28 10:46:36

1楼

smart line 700ie没用过。
在PN下,和普通以太网一样,只能传送字,不能传送位。
这台LOGO!0BA7应该做成服务器,响应客户端的请求。
客户端可以直接查询LOGO的IO和V。也可以通过把IO复制到V,统一用V交换数据。