发布于 2014-01-28 17:30:41
1楼
龙门轴同步调整取决于龙门(主/从动)轴采用什么编码器反馈,方法不正确是非常危险的。
一般用34080、34090和34100这几个参数进行同步补偿,一般采用增量编码器龙门轴同步校正的步骤如下:
1. 机床通电后,为安全起见,记录参数37110:GANTRY_POS_TOL_WARNING原先的值,然后将其清零;
2. 将主/从动轴34100:REFP_SET_POS参数清零;
3. 执行龙门轴回参考点;
4. 回参考点完成后,在参数34090:REFP_MOVE_DIST_CORR中查看主/从动轴二个零信号的值;
5. 调整回零挡块位置(增量编码器);
6. 再次执行龙门轴回参考点;
7. 在MDA方式下用指令将龙门轴移动至‘0’坐标(例如:G0G90Y0);
8. 在主页面下读取从动轴坐标;
9. 在从动轴参数34100:REFP_SET_POS中输入上面从动轴坐标;
10. 执行回参考点并确认回零后主/从动轴坐标相同;
11. 将前面清零的参数37110:GANTRY_POS_TOL_WARNING恢复原先的值;
以上步骤是个人的经验供你参考,在进行操作前一定要对照西门子手册认真检查机床配置,以确定正确方法。
人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。