通讯问题:一个dp站时通时断

3013

16

2014-01-29 02:08:35

项目是德国杜尔公司在一个某汽车公司的涂装车间面漆喷涂系统,是2003年开始应用一来一直很稳定,可是最近半年其中的一个DP站是显示牌(简单的7段显示)老是闪屏,该系统的人机界面监控机显示此DP报警,查看cpu缓冲区报警(cpu是cpu416,具体型号记不得了)内容都是该DP站连接失败、往该站写显示内容的qw40输入映像找不到硬件,该DP站显示屏老是处于闲置时“00”和应该显示的“12”之间来回交替显示,闪屏不断,该系统设计和程序编写均是由德国杜尔公司做的,运行了十年一直正常,现在却出现这个现象,补充一下那个站离cpu柜是最远的一个,而且另外一条线和它类似系统也是对应的这个负责显示的DP站显示在不停的闪屏,由于只是影响显示没有造成生产停线,目前还没有邮寄到备件,该显示屏也是德国产原装的。请高手帮忙分析下!为感





谢谢大家的回答,最后问题解决了。原来是“DP站显示屏”问题,换屏后正常了