12楼

quote:以下是引用蓝烟在2014-01-27 20:19:39的发言:
请教了一下专业人士,当时电机反转时,现场的控制柜有断路器跳电,分析说,是由于断路器的跳电,导致逆变器自我保护引起的反转

从系统的工作原理来分析,很难解释得通呀。

首先直流母线有大电容,输入突然断电,直流母线也不会突然断电,是慢慢降低的,这样只要逆变器的控制和给定没有变化,电源电压降低到一定程度,装置就自己保护了,何来反向运行?除非负载自己有反向的驱动力或驱动扭矩。

如果是别的断路器跳,影响传动系统死机,那是干扰。另当别论。而且果真如此的话,这个干扰可够厉害的,要检查干扰是怎么窜入有问题传动系统的。