今天没事的时候,,自己不经意将中间的一个站的DP头拨到ON,,竟然所有的DP从站都报了通讯故障,,然后再试试,,电阻打ON的时候,,本站的DP灯红啦,,后面的肯定通讯不上啦,,,可是前面的也都通讯不上啦,,,晕死,,再试,,也是这种情况,,把中间一个站的DP头拿下来,,443--5报故障,,整个网络都报通讯故障,,,对啦,,中间一个站70的整流单元,,没有问题,,难道说120的灵敏度比70要高的多,,不懂,,
也许是这类问题遇到的太多啦。。都有点过敏啦。。开机试了试,,问题不大,,低速时通讯正常
Thank you for the support.