回复:OPC SCOUT V10中无法添加监测变量是什么原因?

努力前行

  • 帖子

    823
  • 精华

    5
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-02-06 08:26:48

2楼

谢谢您的回复。刚才又做一次测试,发现在SIMATIC NET 的应用程序运行栏中同时存在OPC SCOUT 和OPC SCOUT V10两个应用程序。运行OPC SCOUT能够添加监测变量并显示。
在OPC SCOUT V10中,发现在OBJECT下显示出刚才监视过的变量,拖到DA VIEW 中能够READ 。在ID栏中输入“S7:[S7_Connection_1]MB50,5”也可以监测到变量。
分析原因:1、对OPC SCOUT V10的使用不熟悉源于对OPC理解的不透彻,如论坛中所说:使用傻瓜相机的前提是知道什么是相机。2、OPC SCOUT V10的使用方法是不是对于经过导入的中变量监测更为方便呢?暂时未测试;3、在OPC SCOUT中DB下无法NEW DEFINE,记得论坛中好象有介绍的方法,暂时没有找到。