发布于 2014-02-07 08:52:22

12楼

楼主首先排除水泵机械上问题,如电机轴承卡死等机械问题
如*械没有问题
可将负载类型设为恒转矩负载不使用水泵的平方转矩负载,132KW风机水泵MM430变频器可以带110KW恒转矩电机负载,这样就相当于增大启动力矩,我以前碰到楼主类似情况,就是这样解决的,楼主也可以试一下