回复:S120 MDI位置,速度,加速度转换

不谋

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2013-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-07 21:18:59

2楼

quote:以下是引用yming在2014-01-23 21:31:58的发言:
所有的控制字都是按照百分比标定的。
就是100%=4000h=16384dec。具体这些 速度;转矩;电流;电压的百分百(100%)到底是多少,由变频器的参数P2000-P2005来确定。
要注意:这些值是可以表示-200% - +200%的。它的分辨率是1/16384。


非常感谢 yming 的回答。 那你的意思是,只要100%=16384dec , 不管P2000(最大速度)的值是多少,输在触摸屏上的值都是乘以163.84再送入控制字的,如果200%=16384dec, 那么就是要乘以81.92。
顺便再问一下,如何设置200%=16384
再次感谢你的回复