对于直流控制器,如:6ra23、6ra24、6ra70 而言,如果三相进线电压突然降低或突然断电引起的跳闸,可不是好事情。尤其是控制器正工作于逆变状态时,将会导致恶性事故发生。
为此,我可是吃过亏的。为了不使装置“爆炸”,对于电网性能差的地区,一定要在装置与进线中间处加装半导体快速融断器。这东西管用。一开始,我不信这玩意儿,结果,在某一地区,炸了我“一堆”的6ra23,可把我害苦了,没办法,只好老老实实的把半导体快速融断器加上了,从此,再出现突然断电的情况,只是“炸”融断器,装置安然无恙。我特别的询问过,这种融断器,过电流时仅在一个电网电压波头就动作了,好快呀,伤不着装置。
三相进线电压突然降低或突然断电引起的跳闸故障在专业术语中好像叫“逆变颠覆”。好可怕的名词。上学的时候,对此老师是谈虎变色,毕业这么多年,还是让我亲身经历了,确实可怕,损失惨重。