近期我厂CPU频繁出问题,冗余的一对CPU里面有一个CPU报故障,所有灯变红。系统切换到另一侧的CPU,更换新的CPU后正常。前几天,又坏了一个CPU,更换了西门子邮寄来的新CPU后,送电,在STOP位置红闪半小时后停止闪烁,然后恢复正常。正常情况下,是在STOP位置闪烁2分钟然后就恢复正常。请问这是什么原因,有没有什么隐患?西门子的CPU417H感觉很不可靠。故障率太高。