回复:应用探讨——S7-1200 CPU运行机制探讨

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-09 14:37:17

4楼

S7-1200与S7-200和S7-300/400启动过程的区别
1)S7-200和S7-300/400可以用CPU上的模式转换开关来切换STOP/RUN模式,而S7-1200没有,只能用STEP 7来启停CPU。
在调试 阶段选择默认的启动模式 "暖启动 - 掉电前操作模式",可防止电源恢复时CPU自动进入运行模式,造成设备误启动的风险。
调试好后,设置启动模式为 "暖启动 – 运行",上电后不需要软件就自动进入运行模式。
2)S7-300/400上电后只能调用一个启动OB,例如OB100,S7-1200可以调用多个启动OB。
3)S7-300/400启动时放弃中断,S7-1200在整个启动阶段将中断事件保存到队列,以便在RUN模式进行处理。