回复:有自带模拟量输入输出和可以接编码器的logo吗?

高山孤影

  • 帖子

    3520
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-02-10 11:25:46

3楼

直流电源供电的控制器(12/24V或24V)最大可以为4路模拟量输入,但目前没有模拟量输出,需要模拟量从输出要挂模拟量模块,这种模块最大可以提供2路模拟量输出点。另外控制器有4路高速计数端口,分别为I3、I4、I5、I6,最大计数频率为5KHz。
编程时需要使用计数器来读取编码器的数值,若编码器频率超过控制器最大计数频率(我遇到过),可以使用光电开关检测电机减速之后的输出轴,再经过算术运算来处理就可得出电机的编码器频率值。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/