quote:以下是引用zmcdark在2014-02-08 20:25:39的发言:
大虾们!请问下我的变频柜进线侧有滤波器出线侧有滤波器(电抗+电容),第一天试车运行3小时没问题。但是第二天早晨开始试车运行不到1小时连续有5台出线侧电容烧毁(变频器下方),请教有几种可以造成的原因?江湖救急啊!(出线动力线未接地)。


----- G120变频器负载侧功率部件,目前仅提供输出电抗器。楼主提到的出线侧电容烧毁,很可能为非西门子产品,出线侧滤波器的电抗+电容参数是否与G120变频器匹配是最大的问题!