quote:以下是引用zcomin在2014-01-28 23:18:21的发言:
同样的进线电压用ALM时,直流母线电压高,电机模块输出的最大电压高
----- S120整流模块与电机模块很大的优点: 连接电压的范围很广。
比如说,3AC 690V整流模块与电机模块, 500V~690V +/- 10%
690V BLM/SLM整流装置的网侧电压调到730V或更高点,S120电机模块输出的最大电压随之提高。
个人觉得,ALM的亮点在于:当电网下跌时或有冲击负载时,ALM依靠AFE泵压电抗器的储能,可以把直流母线电压稳住。