回复:G120变频器能否共接直流母线?急!

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-11 15:36:35

29楼

大家好像忽略了一个问题,该系统为一台电动拖动另外一台电机发电运行。大家的方案虽然从能量回收及接线的可行性上看都没有问题,但是当长时间运行于低速时,如果没有速度传感器作为矢量控制的参考,如何保证两电机速度和转矩的稳定呢?
该系统的描述与电机试验台很相似,无速度传感的矢量控制在低转速大转矩时是无法稳定工作的。
解决上述问题需要还注意的一点是,选用CU310、CU250S或多传,总之,采用有速度传感的矢量控制吧。无速度传感的G120控制单元CU240在低速大转矩下要有问题的。