一台430变频器,使用端子启停,模拟输入1做频率源,信号源来自AB的PLC的模拟输出。
问题如下:当把PLC输出来的模拟量接入变频器,此时就会听到变频器的风扇开始响了,如果拿掉线就不响了,也就是说我没有启动变频器,但接上那个PLC输出来的模拟量就会风扇响。
模拟量接上时,可以正常启停变频器,但是频率只能到达5HZ,不管是模拟量怎么变化都是5HZ,然后我就去量线,线上的电压信号已经变成了0,而且R772参数显示也是0,如果把线拆下量 电压便是正常的。
再者,我拿变频器的1号和2号端子直接接入3,4号端子,变频器即正常运行,频率上升也正常,拿一节干电池也是同样的正常,
请问大家是否是变频器出了什么问题,还是干扰的问题?